用电是保障房车舒适的核心,但现在的供电系统复杂昂贵,质量也很难保证。能否使用目前机房中非常成熟的UPS作为供电方式呢。他的优点如下:

1、技术非常成熟,在机房中广泛使用,技术指标真实,稳定性极佳。不会出现逆变器虚标严重的问题。
2、价格较低,一套3kva的在线式UPS(一线品牌),包含300AH电池,大概在4500左右。6KVA的,包含456AH电池,也才6000左右。
3、内置稳压功能、充电、机房级别的正弦输出。
4、有数字输出接口,通过数据线,可以自己DIY一些复杂的电力应用

我的想法是,1kw汽油发电机做主动力供电,接到一套3KVA的UPS上(外接8*38AH电池)再接入房车电源。

在一般驻车时间,空调和一般电气消耗一半在500-600w左右,汽油发电机通过UPS供电,可以满足需求。
当空调启动或采用大功率电气时,UPS通过在线稳压保障用电。
整套下来大约费用不到1W元左右,既能提供持久稳定的电力供应,又可以满足大负载的要求。

但是想下来问题有几个:
1、UPS大部分采用铅酸电池,重量体积大很多
2、采用汽油机平均每小时耗油在0.5-0.6L,也就是3元左右,有些偏高;
3、如何接入太阳能?如果直接将太阳能电池串联到96V以上接到电池上,是否会对UPS有不良影响?





回复

使用道具 举报

140

主题

1711

回帖

5632

积分

e族能天使

注册2005-3-19
发表于 2020-7-2 09:33 | 显示全部楼层
1、机房UPS风扇噪音很大,因为是按照无人工作环境设计的,房车里是与人共处,会吵得你不想在车里呆。
2、机房UPS的充电功率都很小,3KW UPS的充电电流最多4-8A,电池很难充满。
3、机房UPS比同功率的逆变器体积大。


机房UPS不适合房车用


回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

107

回帖

700

积分

e族天使

注册2018-10-14
发表于 2020-7-2 11:57 | 显示全部楼层
机房UPS那重量是房车所不能承受的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

220

回帖

1278

积分

e族大天使

注册2018-6-10
发表于 2020-7-4 18:28 | 显示全部楼层
机房UPS那个空载耗电都够你用其它方式折腾段时间了,应用环境不同,选用产品也不相同的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

1617

回帖

4337

积分

e族权天使

注册2019-5-25
发表于 2020-7-4 23:11 | 显示全部楼层
机房UPS的充电线路板得改造,这就靠懂电路的人士来搞了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

5

回帖

127

积分

准天使

注册2020-4-15
 楼主| 发表于 2020-7-4 23:19 | 显示全部楼层
这两天研究了山特UPS的切换机制,它在160-260V的输入时,会使用输入交流电和电磁并联的方式,这样看来,并不是均衡负载的方式,我的设想就很难实现了。因为一旦用电大,我设想的系统首先会导致发电机过载关闭,再转UPS
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

5

回帖

127

积分

准天使

注册2020-4-15
 楼主| 发表于 2020-7-5 21:45 | 显示全部楼层
若采用大货车驻车柴油发电机
1、2kw发电机价格在3K左右,噪音65DB,50KG左右,输出24V 80A,50x50x50cm,油耗300g/kwh,合2块钱1度电
2、150A 24V 铅酸电池, 约80KG,最大输出电流150A,2KW;充电电流15A
3、车载电器约1KW,40A
4、隔音板,吸音设计,50KG

如果付出250kg左右的重量,0.3立方的体积,也是可以得到一个便宜的解决方案